PAGE
PAGE 13
- -
嘉峪关市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场安全管理资料
第 四 卷
施 工 用 电
施 工 用 电
安 全 技 术 档 案
备案登记号:
工程名称:
工程地点:
施工单位:
监理单位:
编制说明
一、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全技术措施和电气防火措施。
二、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括:1、现场勘探;2、确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;3、进行负荷计算;4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格;5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图、接地极大样图;6、制定安全用电技术措施和电气防火措施。
三、临时用电工程图纸必须单独绘制,作为临时用电施工的依据。
四、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术部门负责人审核,总工程师批准后实施。
变更临时用电施工组织设计时,应按以上编制审核和批准程序办理变更手续,并补充有关图纸资料。
五、临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次;基层公司每季度一次。基层公司检查时,应复查接地电阻值。
本卷应包括的安全技术资料:
1、临时用电施工组织设计;
2、修改临时用电施工组织设计的资料;
3、施工现场临时用电作业安全技术交底;
4、临时用电工程检查验收表;
5、电气设备的试、检验凭单和检验调试记录;
6、接地电阻测定记录表;
7、施工现场临时用电定期安全(检)复查记录表;
8、电工维修工作记录;
9、施工用电设备明细表;
10、电气设备检查记录表;
11、配电箱检查记录表;
12、混凝土搅拌机安装验收表;
13、钢筋机械安装验收表;
14、电焊机安装验收表;
15、平刨安装验收表;
16、圆盘锯安装验收表;
六、资料整理要求
1、按照本项目资料顺序收集整理。
2、验收表中只验收项目实际发生的项目,未发生项目应勾除。
施工现场临时用电作业安全技术交底
施工单位
工程名称
通
用
内
容
1、电工作业人员必须经培训和考试合格,取得特种作业人员操作证。
2、应按施工现场临时用电施工组给设计进行临电施工,变更要经审批。
3、掌握安全电用知识和操作技能,了解所用设备性能。
4、按规定穿戴劳动防护用品。正确使用电工工具和仪表。
5、危险性作业时,必须有专业人员在现场监护。
6、用电设备投入使用前按规定对线路、电器和设备进行检查和测试。
7、经常对临电设施进行检查和维护,发现问题及时整改。
8、做好各种临电纪录。
施工现场针对性内容
编写人员
专业技术人员
审查人员
安全管理机构负责人
批准人
项目经理
交底人签名:项目技术负责人 被交底人:
作业人员必须持有建设行政主管部门颁发的特种作业操作证
年 月 日
本表施工现场资料中归档一份,被交底人各一份,保存至工程交工。
临时用电工程检查验收表
工程名称
工程地点
临电概况
计划容量
KW
进线截面
mm2
专用变压器
有 KVA 无
自备发电机
有 KVA/ 无
项目
内容和要求
验收结果
相
关
资
料
1、临时用电施工组织设计;
2、修改临时用电施工组织设计的资料;
3、安全技术交底资料;
4、临时用电工程检查验收表;
5、电气设备的试、检验凭单和调试记录;
6、接地电阻测定记录表;
7、定期检(复)查表;
8、电工维修工作记录。
设计资料要齐全、规范、可行、有审批,记录资料要真实、准确,可量化的要量化。首次验收无2、4、7、8项。
表中验收项目应严格按照实际发生项目填写,未发生项目将序号勾除。
周
围
环
境
1、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与架空线路边线间的最小安全操作距离4/1、6/(1-10)、8/(35-110)、10/(154-220)、15/(330-500)。意义:最小安全操作距离(m)/外电线路电压(KV)
2、施工现场机动车道与架空线路最小垂直距离6/1、7/(1-10)、7/35。意义:最小垂直距离(m)/外电线路电压(KV)。
3、起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下架空线路边线最小水平距离不得小于2m
4、挖沟槽的边缘与外电缆沟槽边缘距离不得小于 0.5m
5、无法保证规定最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮拦、围栏或何护网,并悬挂醒目的警告标志牌。防护措施无法实现时,必须与有关部门进行协商,采取停电、迁移外电线无法实现时,必须与有关部门进行协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得施工。
接
地
与
防
雷
1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S系统。
2、专用保护零线由配电室或总配电箱的零线引出时,必须在引出处做重复接地。必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。
3、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
4、工作接地电阻值不大于4Ω。重复接地电阻值不大于10Ω。防雷接地与重复接地可使用同一接地体,接地电阻值不大于10Ω。
5、塔式起重机、物料提升机等机械设备,若在其他防雷装置的保护范围之外,且高度超过32m
6、正常情况时,电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零,如:电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳、传动装置的金属部件、配电屏与控制屏的金属框架、靠近带电部分的金属围栏和金属门、电力线路的金属保护管、起重机轨道、滑升模板的金属操作平台等。
7、保护零线不得装设开关或熔断器。
8、重复接地线应与保护零线相连接。
配电线路
1、架空线路必须采用绝缘铜线(截面不小于10mm2),或绝缘铝线(截面不小于16mm
2、单相回路零线截面和相线相同,三相四线制中性线截面不小于相线截面的50%,三相五线制何护零线截面应不小于工作零件截面,同时必须满足机械强度的要求。保护零线应使用绿黄双色线。
3、主电缆应采用五芯电缆。动力与照明分别设置时,三相设备可采用和四芯电缆,单相设备可采有三芯电缆。
4、电缆埋地深度不小于0.6m,上下各铺50mm
5、埋地敷设的电缆,其接头应设在地面的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。
6、电缆架空敷设时,最大弧垂点距地面不得小于2.5m,沿墙敷设时,最大弧垂点距地面不得小于1.8m,并用绝缘子固定。电缆接头应牢固,并作绝缘包扎,不得承受张力。
7、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤场所及电缆引出地面从2m高度至地下0.2m
配
电
箱
(
室
)
及
开
关箱
1、总配电室应防火、防水、防漏、通风。操作和维护通道宽度正面单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m,背面宽度不小于0.8m,侧面宽度不小于1
2、总配电室门向外开。门外应挂有干粉、二氧化碳等绝缘灭火器。室内照明应从总开关上端引出。
3、与电箱(室)及开关箱门、锁齐全,箱体编号、分路标记清晰、合理。有必要的安全警示标志。
4、箱内电器布置合理。电器灵敏可靠完好、容 量匹配、排列整齐、压接牢固。
5、总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表,应装设总隔离开关和分路卫离开关、总熔断器和分路熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。施工现场用电设备较少时宜在总本电箱装设漏电保护器。
6、分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路逢动开关)。总配电箱没装漏电保护器时,分配电箱必须装设漏电保护器。
7、当漏电保护器同时具备自动开关功能时,可不安装自动开关。前一级漏电保护器的漏电动作电流值要大于后一级。
8、每台设备都有各自的开关箱,内装隔离开关、漏电保护器、工作零线端子、保护零线端子。
9、开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,潮湿场所和夯分土机械不大于15mA,动作时间小于0.1s。
10、漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。
11、导线进出线口应设置在箱体的下底面。
12、固定式配电箱和开关箱下底面与地面距离1.3-1.5m。
13、制作配电箱和开关箱的铁板厚度应大于1.5mm。
14、配电箱和开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露导电部分。
15、不得使用破损和不合格的电器。
16、工作零线端子板应与箱体绝缘,标记为“N”。保护零线端子板应与相体电气连接,标记为“PE”。
17、配电箱、开关箱内不得搭接其他临时用电设备。
18、动力与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。
机械和电动工具
1、塔式起重机、施工升降机等机械除应做好保护接零外,还必须做重复接地。
2、行走式塔式起重机应在轨道两端各设一组接地装置,两条轨道做环形电连接,对较长轨道,每隔30m
3、塔式起重机的供电电缆不得拖地行走。
4、一般起所应选有II类手持电动工具,装设额定漏电动作电流不大于15mA、时间小于0.1s的漏电保护器。若选I类手持电动工具,还必须做保护接零。
5、手持电动工具的外壳、手柄、插头、开关必须守好。负荷线必须用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,不得有拦头。
6、使用夯土机械必须穿戴绝缘用品,操作扶手必须采取绝缘措施。
7、有振动的机械设备,其保护零线的连接点不少于两处。
8、交流电焊机一次侧电源线上度不大于5m,进线处必须设置防护罩,二次侧 电缆(焊把线)长度不应大于30
9、容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器控制。
照
明
1、室外灯具高度不得低于3m,室内不低于2.4m。室内灯具高度低于2.4m
2、灯具的金属外壳及其他电器具的金属外壳都须作保护接零。
3、潮湿和易触及带电体的场所照明电压不得大于24V。在特别潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
4、照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自耦变压器。
5、照明系统中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个。
6、一个工作场所不得只装设局部照明。
7、照明线路须装设漏电保护器。
8、线路应妥善布设,无老化、破皮、乱接现象,接头包扎牢固,绝缘良好。
9、严禁利用大地作相线或零线。
10、任何电器、灯具的相线都必须经开关控制。
其他
结论和签字
验收后必须明确验收结论,是否符合相关验收规范,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
项目经理: 电气主管:电工班长签字 现场电工:
年 月 日
本表一式两份,一份归档,一份电工保留。
电气设备检验调试记录
工程名称
工程地点
序号
检验调试内容
规定数据
实测数据
备 注
总配电箱内隔离开关
按规范要求填写
总配电箱内漏电保护器
总配电箱内断路器
二级箱内隔离开关
二级箱内断路(漏电)保护器
开关箱内隔离开关
开关箱内漏电保护器
开关箱内断路器
结论和签字
电气主管: 测试人:
年 月 日
本表一式两份,一份归档,测试人保留一分。
接地电阻测定记录表
工程名称
工程地点
仪表型号
仪表编号
序号
设备名称
接地体编号
接地种类
规定数据(Ω)
实测数据(Ω)
填写所有用电设备
自行编号
保护接地
结
论
和
签
字
验收后必须明确验收结论,是否符合相关验收规范,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
电气主管: 测试人:
年 月 日
本表一式两份,一份归档,一份测试人保留。
绝缘电阻测定记录表
工程名称
工程地点
仪表型号
仪表编号
序号
设备设施名称
规定数据(Ω)
实测数据(Ω)
结
论
和
签
字
验收后必须明确验收结论,是否符合相关验收规范,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
电气主管: 测试人:
年 月 日
本表一式两份,一份归档,一份测试人保留。
施工现场临时用电定期安全检(复)查记录表
工程名称
检查日期
年 月 日
检查人员
由项目经理、技术负责人、安全员、施工员、电工班长组成
检查记录
记录人: 项目经理:
整改措施
整改责任人应为电工班班长。
整改人: 整改时间:自 月 日到 月 日
复查意见
复查责任人应为电工班班长。
复查人: 年 月 日
本表一式两份,一份归档,一份复查人保留。
电工维修工作记录
工程名称
工程地点
维修项目内容:
维修处理结果:
电气主管: 电工班长签字 维修电工:
年 月 日
本表一式两份,一份归档,一份维修电工保留。
施 工 用 电 设 备 明 细 表
工程名称: 施工单位:
序
号
设 备 名 称
数量(台)
设 备 数 据
总容量(KW)
备 注
容量/台
(KV)
相数(相)
功率因数
电压(V)
暂载率(%)
总容量合计: KW 制表人签名: 现场技术负责人签名: 填报日期: 年 月
PAGE
PAGE 21
- -
班组日常电气设备检查记录表
工程名称
工程地点
项 目
存在的问题
处理意见
周围环境
接地与防雷
配电线路
配电箱(室)
及开关箱
机械和电
动工具
照明
其他
电气主管: 检查人员: 现场电工:
年 月 日
此表如记录不下可另附页。本表一式两份,一份归档,一份电工保留。
电气设备检查记录表附页
存 在 的 问 题
处 理 意 见
电气主管: 检查人员: 现场电工:
年 月 日
配电箱检查记录表
工程名称
配电箱名称及编号
检查项目
存 在 的 问 题
处 理 意 见
配置位置
防水性能
进出电缆
箱内接线
N、PE线
隔离开关
保 险
漏电开关
电源插座
门 锁
分路标记
箱体编号
其 他
检查应不低于每周一次的频率
电气主管: 检查人员: 现场电工:
年 月 日
本表一式两份,一份归档,一份现场电工保留。
混凝土搅拌机安装验收表
工程名称
安装地点
统一编号
规格型号
内 容 和 要 求
检 查 结 果
1、作业场地应有良好的排水条件,机械近旁应有水源,机棚内应有良好的通风、采光、防雨和防冻措施,并不得有积水。
2、应停放在平整坚实的场地。就位后,应放下支腿将机架顶起达到水平状态,使轮胎离地。
3、当使用较长时间时,应将轮胎卸下妥善保管,轮轴端部用塑料布包好,并用枕木将机架垫起支牢。
4、对需设置上料斗地坑的搅拌机,应防止地面水流入坑内。
5、机械运转平稳,无异常声音和振动。
6、传动部位防护、离合器、制动器等符合要求。
7、卷筒上料斗钢丝最少不少于3圈,钢丝绳没有达到报废条件。
8、料斗保险链和挂钩齐全有效。
9、操作手柄保险装置齐全有效,搅拌机出厂未带的应加装。
10、料斗限位装置齐全有效。
11、机械有专用的开关箱,且符合一机、一闸、一漏、一箱的规定。
12、有可靠的接零保护。
13、机械旁挂有安全操作规程。
14、其他:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
结
论
和
签
字
验收后必须明确验收结论,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
机械管理员: 项目负责人:
机长(使用人): 年 月 日
注:本表一式二份,安装单位一份,归档一份。
钢筋机械安装验收表
工程名称
安装地点
统一编号
设备名称
规格型号
内 容 和 要 求
检 查 结 果
1、外露传动部分有防护罩。
2、齿轮啮合良好,各运动件间隙符合规定,运行时无异响和振动,机械运转平稳。
3、传动三角带松紧合适,不缺少。
4、安装在坚实的地面上,平稳、不倾斜。
5、露天使用要有防护棚。
6、钢筋切断机刀片间间隙合适,磨损量正常。
7、钢筋冷拉区域应有防护栏杆和警告标志,并且有防止钢筋弹伤人的措施。
8、机械有专用的开关箱,且符合一机、一闸、一漏、一箱的规定。
9、有可靠的接零保护。
10、各种机械旁挂有相关的安全操作规程。
11、其他:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
结
论
和
签
字
验收后必须明确验收结论,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
机械管理员: 项目负责人:
机长(使用人): 年 月 日
注:本表一式二份,安装单位一份,归档一份。
电 焊 机 安 装 验 收 表
工程名称
安装地点
统一编号
规格型号
内 容 和 要 求
检 查 结 果
1、接线柱及螺帽、垫圈要完好齐全,不得松动或损坏。
2、一次侧电源线的长度不得大于5m
3、二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。其长度应不大于30m。
4、焊机应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。
5、应安装二次空载降压保护器或触电保护器。
6、应安装自动开关、漏电保护器(当触电保护器具备自动开关和漏电保扩功能时可不安装)。
7、有可靠的接零保护。
8、每台电焊机都有专用的开关箱,且符合一机、一闸、一漏、一箱的规定。
9、电焊机旁挂有安全损作规程。
10、其他:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
结
论
和
签
字
验收后必须明确验收结论,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
机械管理员: 项目负责人:
机长(使用人): 年 月 日
注:本表一式二份,安装单位一份,归档一份。
平 刨 安 装 验 收 表
工程名称
安装地点
统一编号
规格型号
内 容 和 要 求
检 查 结 果
1、外露传动部分有防护罩。
2、有护手安全装置。
3、刀架夹板必须平整贴紧,刀片紧固螺栓应嵌入刀片槽内。
4、不得使用与是锯共用一台电机的多功能机具。
5、安装在坚实的地面上,基础符合使用说明书的规定。
6、露天使用要有防护棚。
7、机械运转平稳,无异常声音和振动。
8、机械有专用的开关箱,且符合一机、一闸、一漏、一箱的规定。
9、有可靠的接零保护。
10、机械旁挂有安全操作规程。
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
结
论
和
签
字
验收后必须明确验收结论,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
机械管理员: 项目负责人:
机长(使用人): 年 月 日
注:本表一式二份,安装单位一份,归档一份。
圆 盘 锯 安 装 验 收 表
工程名称
安装地点
统一编号
规格型号
内 容 和 要 求
检 查 结 果
1、外露传动部分有防护罩。
2、锯片必须平整,不得有裂纹,锯齿应尖锐,不得连续缺齿2个。
3、锯盘防护罩、分料器、防护挡板齐全有效。
4、不得使用与电刨共用一台电机的多功能机具。
5、安装在坚实的地面上,基础符合作用说明书的规定。
6、露天使用要有防护棚。
7、机械运转平稳,无异常声音和振动。
8、机械有专用的开关箱,且符合一机、一闸、一漏、一箱的规定。
9、有可靠的接零保护。
10、机械旁挂有安全操作规程。
11、其他:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
结
论
和
签
字
验收后必须明确验收结论,可否投入使用。相关人员必须本人签字,不得代签。
机械管理员: 项目负责人:
机长(使用人): 年 月 日
注:本表一式二份,安装单位一份,归档一份。