十里河供电设备应急处理流程
网络运行部 2013 年 年 9 月
十里河供电设备应急处理流程
目录
1. 市电停电 处理流程
第一步:确认市电断电,UPS蜂鸣器响,市电灯灭。
第二步:关闭UPS蜂鸣器响,查看UPS监控状态,此时,市电应无输入,由电池供电( 蜂鸣器位于网控中心监控室老市电配电柜上)。
第三步:通报领导与技术支持人员出现故障。
第四步:与总配电室(电话:)询问断电原因及断电时间,并与楼下油机房人员联系(电话:9971),说明市电断电,等待油机启动。
第五步:值班工程师确认油机供电,观察市电柜油机供电指示灯亮,并查看UPS监控状态。此时,UPS状态应与市电供电状态模式一样。
第六步:要检查机房所有空调和设备,如果空调停止运行,要立即重启,如果设备有异常现象,立即通报设备负责人。
第七步:开启UPS蜂鸣器,与楼下油机房人员联系(9971),说明油机供电正常。
第八步:操作完毕。
第九步:通过短信平台通报:部门经理,当班领导,公司领导已恢复供电
机房包括:网控中心机房,UPS机房,四楼军航机房,KU与ATM实验室。
市电停电处理流程第一 :
确认市电断电:
:UPS 蜂鸣器响 , 市电灯灭 。第二 :
关闭UPS 蜂鸣器响 , 查看UPS监 监控状态 , 此时 , 市电应无输入 , 由电池供电 。
同时 , 通报领导与技术支持人员 第三 :
与总配电室 ( 电话:
:67499703)
)询问断电原因 , 并与楼下油机房人员联系 ( 电话:
:9971 ), 说明市电断电 。第四 :
确认油机供电 , 观察市电柜油机供电指示灯亮 , 并查看UPS 监控状态 。
此时, ,UPS 状态应与市电供电状态模式一样 。第五 :
开启UPS 蜂鸣器 , 与楼下油机房人员联系( (9971 ), 说明油机供电正常 。操作完毕通过短信平台通报 :
部门经理 , 当班领导 , 公司领导 已恢复供电注意 :
在市电停电过程中 , 要检查机房所有空调和设备 , 如果空调停止运行 , 要立即重启 , 如果设备有异常现象 , 立即通报设备负责人 。
机房包括 :
网控中心机房, ,UPS 机房 , 四楼军航机房, ,KU与 与ATM 实验室 。
2. 市电来电处理流程
第一步:确认市电来电,市电灯亮。
第二步:手动复位网控中心旧市电复位按钮。
第三步:与楼下油机房人员联系(9971),说明市电来电正常。
第四步:油机停机后查看UPS监控状态。此时,应在市电供电状态模式。
第五步:要检查机房所有空调和设备,如果空调停止运行,要立即重启,如果设备有异常现象,立即通报设备负责人。
第六步:观察油机供电指示灯是否灭,并与楼下油机房人员联系(9971),说明市电供电正常。
第七步:通报领导与技术支持人员。
第八步:操作完毕。
第九步:通过短信平台通报:部门经理,当班领导,公司领导已恢复供电
机房包括:网控中心机房,UPS机房,四楼军航机房,KU与ATM实验室。
市电来电处理流程第一 :
确认市电来电 :
市电灯亮 。第二 :
手动复位市电复位按钮 。
第三 :
与楼下油机房人员联系( (9971 ), 说明市电来电正常 。第四 :
并查看UPS 监控状态 。
此时 ,应市电供电状态模式 。第五 :
观察油机供电指示灯是否灭 , 并与楼下油机房人员联系( (9971 ), 说明市电供电正常 。
并通报领导与技术支持人员操作完毕通过短信平台通报 :
部门经理 , 当班领导 , 公司领导 已恢复供电注意 :
在市电来电过程中 , 要检查机房所有空调和设备 , 如果空调停止运行 , 要立即重启 , 如果设备有异常现象 , 立即通报设备负责人 。
机房包括 :
网控中心机房, ,UPS 机房 , 四楼军航机房, ,KU与 与ATM 实验室 。
3. 日常巡检发现 S UPS 问题 处理流程
第一步:在日常巡检发现UPS问题。
第二步:通过短信通报:部门经理,当班领导,公司领导。
第三步:将UPS切换至维修旁路后立即查找故障点。
UPS维修旁路切换步骤:
1.按UPS操作控制显示面板上的INVERTER OFF按钮。UPS逆变器关闭,UPS通过静态旁路给负载供电。此时逆变器指示灯灭,告警指示灯亮。
2.闭合内部维修旁路开关Q3。此时,维修旁路电源与UPS静态旁路电源并联。显示窗会显示所执行的相关操作,即维修旁路闭合等。
3.断开输出开关Q5。此时,已完成UPS到维修旁路的切换操作,负载直接由维修旁路供电。
4.持续按下UPS前门上的紧急停机(EPO)按钮2秒。
5.断开输入开关Q1和旁路开关Q2。
6.断开外部电池开关。该开关位于电池开关盒内。
7.随着所有依赖于市电供电的内部电源关闭,操作控制显示面板上的所有LED指示灯灭,LCD显示关闭。
第四步:立即对故障点进行抢修。
第五步:抢修完成,将UPS切回正常供电状态。
第六步:通过短信平台通报:部门经理,当班领导,公司领导已恢复供电。
第七步:操作完毕。
在日常巡检 发现UPS 问题通过短信平台 紧急通报 :
部门经理 , 当班领导, 公司领导立即对故障点进行抢修结束Y市电正常供电情况下日常巡检发现UPS 问题处理流程将 UPS 切换至维修旁路后立即查找故障点抢修完成 , 将 UPS 切回正常供电状态通过短信平台通报 :
部门经理 ,当班领导 , 公司领导 已恢复供电
4. S 120KVA UPS 单机故障 处理流程
一、 关闭故障UPS
第一步:通过短信通报:部门经理,当班领导,公司领导。
第二步:断开外部输出开关。
第三步:断开UPS输出开关Q5。
第四步:断开UPS输入开关Q1。
第五步:断开UPS旁路开关Q2。
第六步:断开电池柜内的电池开关。
第七步:关机操作完毕,抢修设备故障点
二、抢修完成后,开启单机
第一步:打开UPS门,可见电源开关。
第二步:断开(或确认已断开)维修旁路开关Q3。
第三步:闭合旁路开关Q2,UPS输出开关Q5,和外部输出开关。此时LCD显示打开。
第四步:闭合输入开关Q1。
第五步:闭合外部电池开关。
第六步:持续按INVERTER ON按钮2秒钟。
第七步:操作完毕,恢复并机供电状态。
第八步:通过短信平台通报:部门经理,当班领导,公司领导故障处理完成。
断开外部输出开关断开电池柜内的电池开关断开 UPS 旁路开关Q Q2 2断开 UPS 输出开关Q Q5 5断开 UPS 输入开关Q Q1 1120 KVA UPS 单机故障处理流程打开 UPS 门 , 可见电源开关断开 ( 或确认已断开 )
维修旁路开关Q Q3 3闭合输入开关Q Q1 1闭合外部电池开关闭合旁路开关Q Q2 2 , UPS 输出开关Q Q5 5 , 和外部输出开关 。此时 LCD 显示打开持续按 INVERTER ON 按钮2 2 秒钟 。恢复并机供电状态二 、 关闭故障 UPS一 、 发现 UPS 下列故障时1 1. . 状态显示 UPS 无输出 。2 2. . 逆变器 , 整流器 , 蓄电池 , 并机板之一故障 。3 3. . UPS 单 机故障不会影响供电三 、 抢修完成后 , 开启单机通过短信平台通报 :
部门经理 , 当班领导 , 公司领导 故障处理完成通过短信平台通报 :
部门经理, 当班领导 , 公司领导抢修设备故障点
5. 市电电缆中断 处理流程
第一步:市电电缆中断。
第二步:通过短信平台紧急通报:部门经理,当班领导,公司领导。
第三步:立即查找故障点,启动柴油发电机。
第四步:立即对故障点进行抢修。
第五步:抢修完成,恢复市电供电,关闭柴油发电机。
第六步:操作完毕。
第七步:通过短信平台通报:部门经理,当班领导,公司领导已恢复供电
市电电缆中断处理 流程市电电缆中断通过短信平台 紧急 通报 :
部门经理 , 当班领导 , 公司领导立即对故障点进行抢修抢修完成 , 恢复市电供电 , 关闭柴油发电机结束立即查找故障点 , 启动柴油发电机通过短信平台通报 :
部门经理 ,当班领导 , 公司领导 已恢复供电
6. 输出空开出现问题 处理流程
第一步:市电正常情况下。
第二步:发现输出空开出现故障。
第三步:通过短信平台紧急通报:部门经理,当班领导,公司领导。
第四步:连接到故障空开附近的备用空开,若无备用空开连接到附近负载较小的空开上。
第五步:恢复设备供电。
第六步:通过短信平台通报:部门经理,当班领导,公司领导已恢复供电
输出空开出现问题 处理 流程市电正常情况发现输出空开出现 故障通过短信平台 紧急通报 :
部门经理 , 当班领导, 公司领导恢复设备供电通过短信平台通报 :
部门经理 ,当班领导 , 公司领导 已恢复供电连接到故障空开附近的备用空开 , 若无备用空开连接到附近负载较小的空开上结束是
7. 火灾及溢水 处理流程
第一步:发现火灾及溢水情况
第二步:通过短信平台第一时间通报:部门经理,当班领导,公司领导
一、火灾通报流程
第一步:根据火情采取断电、灭火器灭火、拨打119等方法处理
第二步:尽最大可能保证设备安全运行,把损失减小到最小
第三步:通过短信平台第一时间通报:部门经理,当班领导,公司领导
二、溢水通报流程
第一步:用自备的防水器械及防水用品急时把水排出,防止水进入机柜或与线路接触;立即与物业(永恒公司)联系汇报详情
第二步:尽最大可能保证设备安全运行,把损失减小到最小
第三步:通过短信平台第一时间通报:部门经理,当班领导,公司领导
火灾及溢水处理 流程设备运行 正常情况下发现火灾及溢水情况结束通过短信平台第一时间通报:
部门经理 , 当班领导, 公司领导根据火情采取断电 、 灭火器 灭火 、 拨打 119 等方法处理用自备的防水器械及防水用品 及时把水排出 , 防止水进 入机柜 或 与线路接触; ; 立即与物业 ( 永恒公司)
联系汇报详情尽最大可能保证设备安全运行 , 把损失减小到最小通过短信平台第一时间通报:
部门经理 , 当班领导, 公司领导
8. 机柜 S STS 中断供电 处理流程
第一步:通过短信通报:部门经理,当班领导,公司领导。
第二步:检查STS两路供电指示灯是否“亮”
第三步:检查双路供电电源的断路器是否断开
第四步:将机柜上的所有用电设备电源拔下后,检查用电设备短路情况,由技术工程部工程师维修设备
第五步:检查机柜附近市电地插及墙插的负荷量,并和机柜内设备的负荷量做对比,负载量是否满足
第六步:将机柜内的设备接到临时市电供电,恢复设备运行
第七步:检查输入线缆接口是否牢固,测量两路输入电源线电压值,若不正常需更换电源线,更换完成后测量PDU电压数值是否正常
第八步:如线路无故障,则判断STS已损坏,根据STS输入、输出匹配规格,对STS进行更换
第九步:检查新更换的STS设备,是否正常运行,并测量PDU的电压数值是否正常
第十步:将机柜内的所有设备接回到PDU
第十一步:恢复供电
第十二步:通过短信平台通报:部门经理,当班领导,公司领导已恢复供电
检查机柜附近市电地插及墙插的负荷量 , 并和机柜内设备的负荷量做对比 , 负荷量是否满足, , 若不满足检查附近多个市电地插及墙插将机柜内的设备接到临时市电供电 , 恢复设备运行根据 STS 输入 、 输出匹配规格 , 对 STS 进行更换机柜 STS 故障处理流程检查 PDU 指示灯是否 “ 亮 ” ,如果不亮则需检查接口及输出线缆 , 测量 PDU 是否损坏 ,并对损坏部分进行更换 。是检查新更换的 STS 设备 , 是否正常运行将机柜内的所有设备由临时电源接回到PDU恢复供电通过短信平台通报 :
部门经理 , 当班领导 , 公司领导 已恢复供电通过短信平台通报 :
部门经理, 当班领导 , 公司领导检查 STS 两路供电指示灯是否 “ 亮 ”配合技术工程部工程师将机柜上的所用电设备电源拔下后 ,检查设备短路情况 , 并由工程师维修用电设备检查双路供电电源的断路器是否断开电压值是否正常是否更换故障的电源线是否检查接口是否牢固 , 测量两路输入电源线电压值否测量 PDU 的电压数值是否正常
9. 市电继电器断电 处理流程
第一步:市电继电器位于监控室旧市电配电柜内
第二步:市电正常情况下继电器触点断开
第三步:当物业配电间市电断电维护
第四步:市电继电器触点闭合,市电柜内电铃发出警报
第五步:按下市电配电柜下方“市电继电器触点开关”
第六步:继电器触点断开,报警铃消音
第七步:操作结束
市电继电器断电处理流程市电继电器位于监控室旧市电配电柜内市电正常情况下继电器触点断开市电断电市电继电器触点闭合,市电柜内电铃发出警报按下市电配电柜下方“市电继电器触点开关”继电器触点断开,报警铃消音操作结束
10. S 120KVA UPS 更换并机板 处理流程
更换前通过短信通报:部门经理,当班领导,公司领导。
第一步:并机板出现告警
第二步:依次断开外部输出开关、UPS输出开关Q5、输入开关Q1、旁路开关Q2
第三步:断开电池柜内的电池开关,此时损坏的UPS处于关机状态
第四步:拆下已损坏的并机板,更换新的板卡
第五步:断开(或确认已断开)维修旁路开关Q3
第六步:依次闭合旁路开关Q2,UPS输出开关Q5,和外部输出开关。此时LCD显示打开
第七步:闭合输入开关Q1,整流器启动时,UPS操作控制显示上的整流指示灯闪烁;15秒后,带整流器运行稳定时,整流器指示灯转绿色常亮。
第八步:闭合外部电池开关,系统检测到电池存在,电池充电器开始运行后,红色电池指示灯灭。
第九步:持续按INVERTER ON按钮2秒钟,逆变器启动,当逆变器与负载电压频率同步时,逆变器指示灯闪烁。
第十步:逆变器启动后,UPS与负载相连接。此时,逆变器指示灯转绿色常亮,负载指示灯亮(绿色)。
第十一步:恢复供电
第十二步:短信通报部门经理,当班领导,公司领导已恢复供电
并机板出现告警依次断开外部输出开关 、UPS 输出开关Q Q5 5 、 输入开关Q Q1 1 、 旁路开关Q Q2 2断开电池柜内的电池开关此时损坏的 UPS 处于关机状态拆下已损坏的并机板 , 更换新的板卡断开 ( 或确认已断开 )
维修旁路开关Q Q3 3系统检测到电池存在 , 电池充电器开始运行后 , 红色电池指示灯灭 。闭合输出开关Q Q1 1整流器启动时 , UPS 操作控制显示上的整流指示灯闪烁 ; 15 秒后 , 待整流器运行稳定时 , 整流器指示灯转为绿色常亮 。闭合外部电池开关120 KVA UPS ...